Xin chào các bạn! hiện nay mình đang có vấn đề về áp dụng tiêu chuẩn để tính tải trọng gió cho khung nhà công nghiệp có tường chắn mái (như hình ảnh đính kèm), mình đang băn khoăn là không biết với nhà công nghiệp như hình ảnh đính kèm áp dụng sơ đồ tính hệ số khí động nào trong TCVN 2737-1995 vì mình thấy theo sơ đồ "18. nhà kín có tường con gái mái dốc 2 phía có hệ số khí động +13" là cao quá, nếu mình áp dụng hệ số khí động này thì tải trọng tác dụng lên tường chắn mái rất lớn. rất mong các bạn vào góp ý để giải đáp giúp mình thắc mắc này. Trân trọng cảm ơn!
RE: Hỏi về vấn đề tải trọng gió cho khung nhà công nghiệp có tường chắn mái
05-07-2017, 13:17
Mình cũng mới để ý mục này. Theo suy đoán thì có thể tiêu chuẩn in nhầm +1.3 thành +13 ???
Logic thông thường thì tải gió lên tường chắn ko thể to chà bá thế được, hơn 16T/m
Theo mắt mình nhìn :D thì bạn có thể sử dụng +1.3
Lý do: với mặt thẳng đứng đón gió như tường biên và tường chắn parapets có hệ số khí động đẩy và hút lần lượng là +0.8 và -0.6 (sum lại là 1.4 như vẫn tính gió cho nhà cao tầng) gần tương đương như giá trị 1.3. Cái này hoàn toàn là suy luận và nếu sử dụng phải giải thích được.
Mình có check lại với EC1 thì ko có trường hợp mái dốc hai phía + tường chắn như thế này mà chỉ có mái phẳng + tường chắn. Hệ số khí động của họ max nhất Cpe,10 chỉ là 1.6 ở vùng F đầu hồi (tùy vào tỉ lệ độ cao của parapet với tường biên)
Tham khảo thêm tiêu chuẩn Nga SP 20.13330.2011 (SNiP 2.01.07-85) Load and actions mà TCVN 2737 copy mình ko tìm thấy sơ đồ 18. Sorry.