Anh Hùng cho em hỏi trong SAFE Khi khai báo ô sàn không có dầm phụ thì bình thường, nhưng khi có thêm dầm phụ thì tại vị trí dầm phụ moment dương giảm, nhưng không xuất hiện moment âm. Điều này hình như k phù hợp với lý thuyết ở trường học? Anh xem giúp e file đính kèm nhé!
Safe san.rar (Kích thước: 822.05 KB / Tải về: 612)

0

Ducvt

Bài viết: 19

Số lượt thích: 0

Tham gia: 28/07/2022

nhqilmu

Bài viết: 21

Số lượt thích: 0

Tham gia: 20/06/2023

RE: SAFE

28-12-2014, 06:52

nhqilmu

Thế theo bạn thì lý thuyết ở trường học nội lực momen ở dầm phụ ( + và -) sẽ như thế nào.

Vị trí dầm phụ đó xuất hiện moment âm thì phải đặt thép mũ, nhưng mình thấy kết quả trong Safe thì vẫn là moment dương nên k cần đặt thép mũ. Còn bạn thấy sao?

0

Ducvt

Bài viết: 19

Số lượt thích: 0

Tham gia: 28/07/2022

RE: SAFE

10-03-2015, 01:10

Ducvt

Anh Hùng cho em hỏi trong SAFE Khi khai báo ô sàn không có dầm phụ thì bình thường, nhưng khi có thêm dầm phụ thì tại vị trí dầm phụ moment dương giảm, nhưng không xuất hiện moment âm. Điều này hình như k phù hợp với lý thuyết ở trường học? Anh xem giúp e file đính kèm nhé!

tại vì khi làm việc thì dầm phụ gác lên dầm chính nên nó sẽ có chuyển vị xuống , nên momen sàn tại vị trí dầm phụ momen âm giảm là đúng như thực tế rồi đó bạn