0
sadxdvn
mình tính toán móng đúng tâm theo cách truyền thống thì tại tiết diện sát chân cột mô men gần bằng giá trị của một dải strips 1m tại vị trí tâm cột khi tính toán bằng safe. Nếu lấy giá trị Mmax tại dải 1m đó tính Sthép/m thì lớn hơn rất nhiều so với truyền thống?
0
Hồ Việt Hùng
. Bạn nói chưa rõ ý lắm, Tựa đề của bạn mâu thuẫn với câu đầu tiên mà bạn khẳng định: mình tính toán móng đúng tâm theo cách truyền thống thì tại tiết diện sát chân cột mô men gần bằng giá trị của một dải strips 1m tại vị trí tâm cột khi tính toán bằng safe, thế thì bạn còn thắc mắc gì về Mô men?? "Nếu lấy giá trị Mmax tại dải 1m đó tính Sthép/m" nghĩa là bạn tính thép bằng Excel hay sử dụng chức năng tính thép của SAFE. (Mình nghĩ không thể là excel vì mô men của 2 trường hợp như bạn nêu là bằng nhau, )
0
sadxdvn
Bản chất của mô men cho dải 1m đó là áp cho 1m móng tại vị trí đó hay cho cả bề rộng móng ạ.?
0
Hồ Việt Hùng
. Nội lực trên Srip chỉ áp dụng cho bề rộng của strip bạn ạ
0
sadxdvn
Như vậy khi tính thép cho cả chiều rộng móng thì: Dtich thép theo Strip ~ b* Diện tích thép truyền thống(tính như congson) b là bề rộng móng. em nghĩ tính theo safe phải tiết kiệm hơn truyền thống khi tính theo móng đơn chứ nhỉ @@
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,886 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,382 (trong đó có 298 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, valhellsin