Thắc mắc về giá trị mô men tính cho đài móng theo cách truyền thống và 1 dảibằng safe
Thắc mắc về giá trị mô men tính cho đài móng theo cách truyền thống và 1 dảibằng safe
22-05-2014, 10:53
mình tính toán móng đúng tâm theo cách truyền thống thì tại tiết diện sát chân cột mô men gần bằng giá trị của một dải strips 1m tại vị trí tâm cột khi tính toán bằng safe. Nếu lấy giá trị Mmax tại dải 1m đó tính Sthép/m thì lớn hơn rất nhiều so với truyền thống?
.
Bạn nói chưa rõ ý lắm,
Tựa đề của bạn mâu thuẫn với câu đầu tiên mà bạn khẳng định: mình tính toán móng đúng tâm theo cách truyền thống thì tại tiết diện sát chân cột mô men gần bằng giá trị của một dải strips 1m tại vị trí tâm cột khi tính toán bằng safe, thế thì bạn còn thắc mắc gì về Mô men??
"Nếu lấy giá trị Mmax tại dải 1m đó tính Sthép/m" nghĩa là bạn tính thép bằng Excel hay sử dụng chức năng tính thép của SAFE.
(Mình nghĩ không thể là excel vì mô men của 2 trường hợp như bạn nêu là bằng nhau, )
Như vậy khi tính thép cho cả chiều rộng móng thì: Dtich thép theo Strip ~ b* Diện tích thép truyền thống(tính như congson) b là bề rộng móng. em nghĩ tính theo safe phải tiết kiệm hơn truyền thống khi tính theo móng đơn chứ nhỉ @@
.
SAFE khác với truyền thống ở chỗ nó có kể đến độ cứng của móng, và có sự phân bố không đều của nội lực trên bề rộng móng, nội lực trên 1 dải không thể đại diện cho cả móng, chỉ là nếu thiết kế theo dải có nội lực lớn nhất thì có thể gọi là an toàn.
Nếu bạn muốn tiết kiệm hoặc cho giống với truyền thống thì có 2 cách:
Dùng nhiều SRIP khác nhau, tính cho dải nào thì đặt thép cho giải đó,