Sử dụng số liệu địa chất yếu nhất (hố khoan cho ra sức chịu tải bé nhất) để thiết kế chung cho toàn bộ công trình là cách an toàn và dễ được chấp nhận, trừ khi mặt bằng quá rộng, số lượng cọc quá nhiều gây lãng phí
"Móng nào gần hố khoan nào thì lấy để tính" cũng là một cách hợp lý, nhưng sẽ khó thực hiện vì khoảng cách các hố khoan tương đối dài (thường là 30m) dẫn đến phải nội suy các móng ở giữa hai hố khoan, là một việc khó làm, theo quan điểm của mình
anh ơi cho em hoi xiu nưa.la trong tiêu chuẩn có quy định độ sâu khoan thăm dò là lớn hơn 10 lần đường kính độ sâu dới mũi cọc và 6m.em thấy 10 lần đường kính như the là có lớn quá không anh.hay là mình khoan qua lớp đất tốt khoảng 7.5m nũa anh nhỉ.mong được anh giải đáp thắc mắc.
Bạn đọc trong cuốn sách ( Nền Móng Nhà Cao Tầng của t/g Nguyễn Văn Quảng), chương đầu tiên có vấn nói về khảo sát. Nếu cần bạn gởi địa chỉ mail minh gởi cho. file lớn qua 6.3m mình up leeb diễn đàn ko đươc.
Anh Hùng cho em hỏi là khi tính đài cọc nhà dân mà anh up lên, em tính thép đài cọc dựa vào nội lực từ file etab sao em thấy thép lớp trên của đài lớn quá vậy anh. Em đưa file excel để anh xem nhé.
https://www.mediafire.com/?klidq09454no38b