Tuynh
Anh Hùng cho em hỏi là khi tính đài cọc nhà dân mà anh up lên, em tính thép đài cọc dựa vào nội lực từ file etab sao em thấy thép lớp trên của đài lớn quá vậy anh. Em đưa file excel để anh xem nhé. https://www.mediafire.com/?klidq09454no38b
0
Hồ Việt Hùng
. Bạn up cả Etabs lên mình xem với
0
Tuynh
Anh ơi ở Bài viết: #8 cùng Topic Đây là Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/tlk2n33tdn2hoi1/Nha+Nghi.EDB Mong anh bớt chút thời gian kiểm tra giúp em với!
0
Hồ Việt Hùng
. Giá trị mô ment trên là gia trị tập trung tại 1 vị trí, khi nó quá lơn so với lân cận thì không nên dùng 1 giá trị này để thiết kế mà nên dùng một giá trị trung bình Có thể nói SAFE giải quyết bài toán này tốt hơn Etabs, vì SAFE sẽ đưa ra được giá trị trung bình trên một giải bản thay vì 1 điểm như Etabs
0
0
hotboy
Bác nào có bảng tính đài cọc lệch tâm cho em xin tham khảo với.thanks!
0
0
0
hotboy
Chiều dài cọc trong etabs ví dụ của anh lấy như thế nào vậy a.hùng? (Sao lại lấy là 1m)
0
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,304 bài viết trong 1,525 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 8,324 (trong đó có 438 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, truongnguyen