kcsthatnghiep
Tôi xin bổ sung chút ít: - Đôi khi nó lại dao động theo phương xiên, tức chẳng phải là dao động theo phương X, cũng chẳng phải là theo phương Y (dao động thẳng không phải là xoắn): lúc này UX và UY (building modes) chênh nhau không nhiều, %UX và %UY (Modal participating mass ratios) chênh nhau không nhiều. - Từ không nhiều ở trên được đánh giá thông qua %RZ (Modal participating mass ratios), nếu %RZ>max(%UX,%UY) dao động này ắt hẳn là dao động xoắn. - Xét về tính hợp lý: + Nếu theo mỗi phương mà đã xét tới 5 dạng dao động rồi mà sích ma (%UX) hoặc sích ma %UY vẫn <90%, nghĩa là số dạng dao động xoắn chiếm đa số + Mode 1 là dao động xoắn ----->bố trí vách lõi (đôi khi là các dầm trên mbkc) chưa hợp lý. - Nhiều khi chấp nhận Mode1 xoắn (theo kiến trúc mà), việc chấp nhận với nhà bao nhiêu tầng, nhà quan trọng như thế nào thì tôi chịu. - Cái khó trong tiêu chuẩn của mình là chưa có tính toán kiểm tra cấu kiện chịu nén nhưng có xét đến ảnh hưởng của momen xoắn, trong khi thằng ACI nó có rồi.
0
0
0
kcsthatnghiep
Kể bạn làm thêm một file Etabs phân tích phẳng, rồi so sánh lực động đất tính được với khi phân tích không gian xem thế nào?
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,883 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,368 (trong đó có 297 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, CongNguyen