CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

bổ trí thép tự động trong etabs 2013

4 phản hồi 21.405 lượt xem

Đăng nhập
#10043
anh Hùng ơi, cách khai báo để etabs 2013 tính thép tự động (theo tiêu chuẩn BS) như thế nào vậy anh? Em cám ơn anh nhiều ạ.
#10046
Mình chưa sử dụng chức năng này bạn ạ
#10125
Etabs 9 khai báo thép cùng với tiết diện dầm, còn etabs 13 phải khai báo thêm 1 loại vật liệu thép rồi sau đó gán cho tiết diện dầm, cột. Các thông số vật liệu lấy theo BS thôi, fcu là cường độ bê tông, fy là cường độ thép. Ví dụ bê tông M300 thì fcu=300kg/cm2, thép CIII thì fy=395Mpa. Kết quả mình tính ra giống hệt với TCVN vì TCVN dựa vào BS mà
#10128
ủa theo mình biết thì TCVN dựa vào tiêu chuẩn Liên Xô cũ mà. Tc BS thì hơi giống thui. Nếu giải theo tc BS thì chỉ giống phần dầm thui, còn cột thì tc BS cho ra thép rất khác so với TCVN, nên cột mình phải xuất nội lực ra tính lại. Không biết mình nói có đúng hay không nữa? Xin anh Hùng cho ý kiến ạ.
#10132

Trích dẫn từ thachanxd

ủa theo mình biết thì TCVN dựa vào tiêu chuẩn Liên Xô cũ mà. Tc BS thì hơi giống thui. Nếu giải theo tc BS thì chỉ giống phần dầm thui, còn cột thì tc BS cho ra thép rất khác so với TCVN, nên cột mình phải xuất nội lực ra tính lại. Không biết mình nói có đúng hay không nữa? Xin anh Hùng cho ý kiến ạ.

. Phần cột thì đúng là không giống, ở 2 chỗ là quy định về ứng suất trong cốt thép và quy định về cách tính toán ảnh hưởng của uốn dọc; do đó kết quả tính toán thường là hơi khác so với TCVN