Mình có cái hệ dầm sàn như hình vẽ thế này. Nhịp 6.28m, conson ra 0.86m (dầm chỉ tựa trên 2 cột 220x220. Vì yêu cầu tỉ lệ kiến trúc, mình chỉ có thể bố trí dầm cao có 350, mô hình và kiểm tra trong etabs thì mình thấy độ võng đạt (~7mm). Biết là trên này chẳng có tải trọng gì mấy nhưng mà vừa nhịp hơi lớn lại vừa chịu xoắn, dầm, cột tiết diện nhỏ thế này mình cũng hơi lo lo. Ai có kinh nghiệm với mấy cái này kiểm tra hộ mình cái ! Híc . . Nó mà lật cái cũng rách việc .
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Cho hỏi về Dầm chịu xoắn
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Công trình này ở đâu vậy bạn? Nếu ở Hà Nội thì giới thiệu mình thi công mình sẽ tư vấn miễn phí kết cấu cho bạn.
MBKC như trên là chưa ổn đâu nhé.
6,5 m mà dầm ngang 350 không ổn đâu bạn ah , chắc tối thiểu dầm ngang phải 450
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập