CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Vấn đề độ cứng khung nhà cao tầng - Độ dao động/ chuyển vị

2 phản hồi 25.345 lượt xem

Đăng nhập
#11827
Em tính toán 1 công trình có diện tích R34xD36xC41m, hệ cột chính 70x70, 70x90, hệ đà chính 70x50, 9050. gió tĩnh gán vào tâm cứng. Vật liệu bê tông B30, thép AIII. Kết quả chuyển vị đỉnh công trình là trong khoảng 20-25mm. Chuyển vị lệch tầng 2-3mm. Vậy bài toán đặt ra giảm tiết diện cấu kiện để tiết kiệm vật tư và giảm tải trọng công trình nhưng vẫn đẩm bảo chịu lực và chuyển vị, nên em đã thay đổi tiết diện đà về 50x50cm toàn bộ (để check) thì chuyển vị tăng thêm 2-3mm. => có nên giảm tiết diện không, và làm ntn để giảm tiết diện mà chuyển vị ko tăng. Em xin tham khảo ý kiến các ae trong Ketcausoft về vấn đề này ạ. Thanks :)
#11831
Anh cho rằng việc giảm tiết diện mà vẫn đảm bảo độ bền và độ cứng (chuyển vị trong giới hạn cho phép) thì nên giảm vì hiệu quả kinh tế và kiến trúc; Việc giảm tiết diện cột - vách rõ ràng ảnh hưởng đến độ cứng ngang của công trình; và nếu muốn chuyển vị không giảm thì em buộc phải tìm cách nào đó để độ cứng không giảm, ví dụ thêm giằng chéo, tăng cấp độ bền (tức là tăng mô đun đàn hồi) v.v..
#11895

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Anh cho rằng việc giảm tiết diện mà vẫn đảm bảo độ bền và độ cứng (chuyển vị trong giới hạn cho phép) thì nên giảm vì hiệu quả kinh tế và kiến trúc; Việc giảm tiết diện cột - vách rõ ràng ảnh hưởng đến độ cứng ngang của công trình; và nếu muốn chuyển vị không giảm thì em buộc phải tìm cách nào đó để độ cứng không giảm, ví dụ thêm giằng chéo, tăng cấp độ bền...

Em cám ơn ý kiến của anh nhiều :)

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh