Các anh cho em hỏi, tính toán đài một cọc có khác gì với đài >2 cọc không ạ. Trước giờ e quen tính đài nhiều cọc, giờ có một cọc, loay hoay ko biết tính như thế nào? Có khác gì trong quy trình tính ko ạ? Các anh có bản mẫu tính tay nào thì cho e xin. Em cảm ơn.
#9534

Trích dẫn từ lelonghai

Các anh cho em hỏi, tính toán đài một cọc có khác gì với đài >2 cọc không ạ. Trước giờ e quen tính đài nhiều cọc, giờ có một cọc, loay hoay ko biết tính như thế nào? Có khác gì trong quy trình tính ko ạ? Các anh có bản mẫu tính tay nào thì cho e xin. Em cảm ơn.

. Trong đài 1 cọc sẽ không xuất hiện mô men, hoặc chọc thủng do cột nằm trực tiếp trên cọc; đài chỉ cần đảm bảo chịu được lực nén từ chân cột là được. Do đó trong đài 1 cọc không có tính toán mà chỉ bố trí theo cấu tạo. Bạn có thể tìm đọc cuốn Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng của GS. Nguyễn Văn Quảng xem thông tin về cấu tạo
#9544

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

. Trong đài 1 cọc sẽ không xuất hiện mô men, hoặc chọc thủng do cột nằm trực tiếp trên cọc; đài chỉ cần đảm bảo chịu được lực nén từ chân cột là được. Do đó trong đài 1 cọc không có tính toán mà chỉ bố trí theo cấu tạo. Bạn có thể tìm đọc cuốn Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng của GS. Nguyễn Văn Quảng xem thông tin về cấu tạo

Sách đó em có rồi a ạ. Cho e hỏi, phần Momen ở chân cột, nó chạy đi đâu ạ? E nghe nói là giằng móng sẽ chịu?
#9547

Trích dẫn từ lelonghai

Sách đó em có rồi a ạ. Cho e hỏi, phần Momen ở chân cột, nó chạy đi đâu ạ? E nghe nói là giằng móng sẽ chịu?

. Đúng là do giằng chịu bạn ạ, mô hình vào SAFE thì các giằng theo các phương sẽ chịu mô men chân cột
#11942

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

. Đúng là do giằng chịu bạn ạ, mô hình vào SAFE thì các giằng theo các phương sẽ chịu mô men chân cột

a có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ. Em làm đồ án tốt nghiệp có đài 2 cọc, e có nói là momen cột do giằng chịu thì thấy lại hỏi giằng chịu như thế nào, e có thiết kế giằng không, sao biết giằng đủ khả năng chịu momen
#11943

Trích dẫn từ baonguyen

a có thể nói rõ hơn về vấn đề này được không ạ. Em làm đồ án tốt nghiệp có đài 2 cọc, e có nói là momen cột do giằng chịu thì thấy lại hỏi giằng chịu như thế nào, e có thiết kế giằng không, sao biết giằng đủ khả năng chịu momen

Trong đài nhiều cọc, các cọc chỉ kéo nén đúng tâm, và do đó nếu lấy Moment với chân cột, thì moment chân cột sẽ cân bằng với moment do các lực dọc của các hàng cột gây ra với tâm là chân đó. Trường hợp đài 1 cọc, rõ ràng là ko tạo ra được moment để chống lại moment chân cột kia, do đó cái moment chân cột này hoàn toàn do giằng chịu. Để hiểu được tại sao do giằng chịu, bạn giả sử cột quay đi 1 góc là alpha, do đó xuất hiện nội lực trong giằng do chuyển vị ( Cơ học kết cấu 2)
#12426

Trích dẫn từ nicedream.txh

Trong đài nhiều cọc, các cọc chỉ kéo nén đúng tâm, và do đó nếu lấy Moment với chân cột, thì moment chân cột sẽ cân bằng với moment do các lực dọc của các hàng cột gây ra với tâm là chân đó. Trường hợp đài 1 cọc, rõ ràng là ko tạo ra được moment để chống lại moment chân cột kia, do đó cái moment chân cột này hoàn toàn do giằng chịu. Để hiểu được tại sao do g...

Đối với các móng 1 cọc nhà thép tiền chế, cọc phải được kiểm tra để chịu được moment từ cột truyền xuống. Vì sao vậy ? vì dầm kiềng luôn ở phương vuống góc với moment này nên không thể dùng moment kháng xoắn của dầm để gánh đỡ. Trong trường họp moment này quá lớn phải dùng móng 2 cọc để chịu moment mặc dù lực dọc có thể rất bé. Đối với cọc ống có bảng moment kháng nứt trong catalogue nhà sản xuất. Và kiểm tra Mtt < M kháng nứt Đối với cọc vuông thì kiểm tra cụ thể từ mác bê tông và cốt thép