Xin chào Hùng, chào tất cả các bạn.
Mình đang thiết kế 1 công trình nhà nước 7 tầng, dùng phương án móng cọc BTCT khoan dẫn (khoan khô), cọc BTCT vuông 35x35. Đơn vị thẩm tra đề nghị ghi chú thêm đường kính lỗ khoan dẫn là bao nhiêu ??
Một số đơn vị thi công có kinh nghiệm ép cọc thì bảo lấy = 1/8 - 1/10 cạnh cọc, nhưng không có căn cứ cụ thể.
Vậy cho mình hỏi 2 vấn đề:
1) Có chỗ nào quy định về đường kính lỗ khoan dẫn hay không ?
2) Cọc bê tông tiết diện vuông dùng khoan dẫn có được không ? hay chuyển qua cọc BT ly tâm ?
Xin cảm ơn rất nhiều !!
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Hỏi về đường kính lỗ khoan dẫn cọc BTCT
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Chào bạn
Trong Bảng 4 của TCVN 10304:2014 có đề cập đến hệ số điều kiện làm việc khi tính toán cho ma sát thành bên trong trường hợp có lỗ khoan dẫn; lỗ khoan càng lớn thì ma sát càng giảm (thông qua hệ số điều kiện làm việc) - Bạn xem bảng này thì có thể thấy không có quy định cụ thể lỗ khoan phải có kích thước bao nhiêu; chỉ có quy định ma sát giảm phụ thuộc từng kích thước lỗ khoan. Hoặc có thể tham khảo bảng này để chỉ định kích thước lỗ khoan = Kích thước cọc trừ đi 5 ~ 15 cm
Bảng này có đề cập đến trường hợp cọc vuông; và trên thực tế bên mình cũng đã tham gia dự án (HV Hành Chính Đà Nẵng) có sử dụng khoan dẫn cho cọc vuông
Xin cám ơn Hùng rất nhiều !!!
Trong mục 9.4 tiêu chuẩn này em thấy có ghi đường kính lỗ khoan dẫn bằng hoặc nhỏ hơn tối đa 50mm kích thước mặt cắt cọc đó anh.
Trích dẫn từ anhkenzj
Trong mục 9.4 tiêu chuẩn này em thấy có ghi đường kính lỗ khoan dẫn bằng hoặc nhỏ hơn tối đa 50mm kích thước mặt cắt cọc đó anh.
.
Mục 9.4 đề cập đến vùng đất sụt lún, mục đích khác với khoan dẫn để ép cọc qua nền đất chặt em ạ
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập