Mình đang cần gia cố dầm móng băng BTCT để nâng thêm 1 tầng cho công trình. Phần diện tích và thép bản móng đã đảm bảo, riêng phần dầm móng không thỏa mãn.
Bạn nào có giải pháp cho vấn đề này này, hoặc có kinh nghiệm vấn đề này giúp mình với
Cảm ơn các bạn.
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Phương pháp gia cố móng băng
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Theo mình bạn có thể tăng kích thước dầm móng bằng cách khoan cấy thép và đổ bù bê tông
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
Theo mình bạn có thể tăng kích thước dầm móng bằng cách khoan cấy thép và đổ bù bê tông
Anh cho e hỏi nếu khoan cấy thép đổ bù bê tông thì thép nằm dưới của dầm móng thì sao?
Em có thể tính toán chiều cao hay kích thước của giằng móng tăng lên sao cho không cần phải tăng thép dưới của dầm móng
Dạ tại đây là công trình cải tạo không có hồ sơ kết cấu cũ, theo kết quả của bên kiểm định chỉ xác định được thép trên và thép bản móng không xác định được thép dưới của dầm. Theo kq khảo sát địa chất tính đc Rtc = 31t/m2 với kích thước móng băng 1.4m, chiều sâu 1.6m, tải trọng chân cột k 60T. Anh cho em hỏi nếu em tăng kích thước bản móng lên thì có chuyển móng băng thành móng đơn đc k?