CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Tính toán móng theo TCVN 9362-2012?

2 phản hồi 9.662 lượt xem

Đăng nhập
#14470
Trong tiêu chuẩn tại trang 28, điều 4.6.21: Kiểm tra cường độ lớp đất yếu bên dưới móng, trong đó có ghi:Rz là áp lực tính toán trên mái của lớp đất có độ bền thấp... Các anh/chị cho mình hỏi nghĩa của từ "trên mái" ở đây có phải là mình tính toán và kiểm tra cường độ đất nền ở mặt trên lớp đất yếu chứ ko phải đáy lớp đất yếu phải ko?
#14471
Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
#14475

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không

Thanks a Hùng! E vẫn còn thắc mắc là trong tiêu chuẩn chỉ có đưa ra công thức tính bz qui ước mà ko thấy L qui ước? a Hùng có thể nói rõ thêm ở đây được ko?

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh