Trong tiêu chuẩn tại trang 28, điều 4.6.21: Kiểm tra cường độ lớp đất yếu bên dưới móng, trong đó có ghi:Rz là áp lực tính toán trên mái của lớp đất có độ bền thấp...
Các anh/chị cho mình hỏi nghĩa của từ "trên mái" ở đây có phải là mình tính toán và kiểm tra cường độ đất nền ở mặt trên lớp đất yếu chứ ko phải đáy lớp đất yếu phải ko?
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Tính toán móng theo TCVN 9362-2012?
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
Quy trình này tương tự như tính toán móng có gia cố đệm cát đấy em; ngoài kiểm tra cường độ tại đáy móng; còn cần kiểm tra cường độ dưới đáy đệm cát, xem lớp đất dưới đáy đệm cát có đảm bảo khả năng chịu tải hay không
Thanks a Hùng!
E vẫn còn thắc mắc là trong tiêu chuẩn chỉ có đưa ra công thức tính bz qui ước mà ko thấy L qui ước?
a Hùng có thể nói rõ thêm ở đây được ko?
Viết phản hồi