CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

HÀM LƯỢNG CỐT THÉP TỐI THIỂU TRONG DẦM MÓNG

5 phản hồi 19.723 lượt xem

Đăng nhập
#14496
Em chào anh Hùng! Trong TCVN 9386-2012 mục 5.8.2(5) có ghi giá trị kiến nghị cho hàm lượng cốt thép dọc ở cả mặt và đáy là 0.4%. Cho em hỏi là giá trị 0.4% này là tính riêng cho mặt và đáy hay là tính cho tổng hàm lượng cốt thép của mặt và đáy tương ứng với mặt phẳng cắt ngang qua. Và mình có thể lấy nhỏ hơn được không, nếu được thì trong khoảng bao nhiêu là đảm bảo vậy anh. Em cảm ơn anh!
#14498
Chào em, theo anh nội dung này cần được hiểu rằng cốt thép của từng vị trí (mặt trên và mặt dưới) cần thỏa mãn hàm lượng tối thiểu là 0.4%; tính riêng chứ không phải tổng của tiết diện. Đây là hàm lượng tối thiểu khi thiết kế công trình chịu động đất. Anh cũng không có thông tin gì việc áp dụng giá trị bé hơn cả em ạ.
#14505

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Chào em, theo anh nội dung này cần được hiểu rằng cốt thép của từng vị trí (mặt trên và mặt dưới) cần thỏa mãn hàm lượng tối thiểu là 0.4%; tính riêng chứ không phải tổng của tiết diện. Đây là hàm lượng tối thiểu khi thiết kế công trình chịu động đất. Anh cũng không có thông tin gì việc áp dụng giá trị bé hơn cả em ạ.

Em cảm ơn anh! Vì đôi khi có những dầm móng tính toán trên mô hình safe ra lượng thép bé ( cấu tạo) thì nếu ta bố trí theo hàm lượng tối thiểu 0.4% lại ra lượng thép lớn hơn cũng kha khá. Điều này đôi khi lại bị đơn vị khác bắt bẻ là bố trí thép dư. :D
#14507
Nếu thế em có thể giảm kích thước dầm móng đi mà
#14522
giá trị 0.4% đó là kiến nghị mà chứ đâu phải yêu cầu đâu, nếu làm nhỏ hơn cũng có ai bắt đâu bạn.