CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Hỏi về khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi

8 phản hồi 56.542 lượt xem

Đăng nhập
#14525
Dạ em chào anh Hùng và các bạn trong diễn đàn ạ. Anh Hùng ơi cho em hỏi về vấn đề cọc khoan nhồi. Như trong mục 8.13 - TC10304:2014 có viết là khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi là tối thiểu là 1m. Theo em hiểu vấn đề này là tất cả khoảng cách tĩnh không giữa các cọc khoan nhồi (khoảng cách từ mép cọc khoan nhồi đến mép cọc kế tiếp) trong các loại móng là tối thiểu 1m. Như vậy có đúng không ạ. Mong anh và các bạn giải thích giúp em với ạ. Em cảm ơn anh và các bạn ạ.
#14527
Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m
#14528

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m

Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều ạ
#14671

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Đúng vậy em ạ, theo điều khoản này thì khoảng cách thông thủy tối thiểu giữa các cọc khoan nhồi (từ mép cọc đến mép cọc) là 1m

hi anh Hùng, cho em hỏi vậy cọc khoan nhồi tính theo cọc chống và tính theo cọc masat thì khoảng cách thông thủy vẫn là 1m đúng ko anh? Tiêu chuẩn ghi khó hiểu quá.
#14673
Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ
#14674

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

Theo điều 8.13 thì khoảng cách tĩnh không đối với cọc khoan nhồi là 1m không phân biệt là cọc chống hay cọc treo em ạ

Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.
#14677

Trích dẫn từ kysucon

Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.

Cọc ma sát lấy max(1m+1D, 3D) ấy bạn.
#14681

Trích dẫn từ kysucon

Em cũng nghĩ vậy, có dự án em làm cọc D1200, em tính cọc masat, khoảng cách cọc là 2D. Vậy mà thẩm tra vẫn không cho phép anh ạ.

. À, phải làm cho rõ nhé, đó là khoảng cách tĩnh không tối thiểu; còn khoảng cách giữa tim cọc đối với cọc ma sát vẫn phải là 3D em nhé;
#14682

Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng

. À, phải làm cho rõ nhé, đó là khoảng cách tĩnh không tối thiểu; còn khoảng cách giữa tim cọc đối với cọc ma sát vẫn phải là 3D em nhé;

ok anh. em cảm ơn

Viết phản hồi

Đăng nhập để tham gia thảo luận.

Đăng nhập

Download chỉ có hiệu lực với thành viên VIP

Xem ảnh