Cho minh hỏi xíu.công trình tính móng cọc có nhiều hố khoan địa chất.thi mình lấy số liệu địa chất hố khoan để tính toán như the nào.móng nào gần hố khoan nào thì lấy để tính phải không nhỉ.và sức chịu tải của cọc lấy theo từng hố khoan hay mình lấy sức chịu tải của cọc cho hố khoan thấp nhất để tính cho toàn bộ công trình.
.
Sử dụng số liệu địa chất yếu nhất (hố khoan cho ra sức chịu tải bé nhất) để thiết kế chung cho toàn bộ công trình là cách an toàn và dễ được chấp nhận, trừ khi mặt bằng quá rộng, số lượng cọc quá nhiều gây lãng phí
"Móng nào gần hố khoan nào thì lấy để tính" cũng là một cách hợp lý, nhưng sẽ khó thực hiện vì khoảng cách các hố khoan tương đối dài (thường là 30m) dẫn đến phải nội suy các móng ở giữa hai hố khoan, là một việc khó làm, theo quan điểm của mình
.
Sử dụng số liệu địa chất yếu nhất (hố khoan cho ra sức chịu tải bé nhất) để thiết kế chung cho toàn bộ công trình là cách an toàn và dễ được chấp nhận, trừ khi mặt bằng quá rộng, số lượng cọc quá nhiều gây lãng phí
"Móng nào gần hố khoan nào thì lấy để tính" cũng là một cách hợp lý, nhưng sẽ khó thực hiện vì khoảng cách các hố khoan tương đối dài (thường l...
anh ơi cho em hoi xiu nưa.la trong tiêu chuẩn có quy định độ sâu khoan thăm dò là lớn hơn 10 lần đường kính độ sâu dới mũi cọc và 6m.em thấy 10 lần đường kính như the là có lớn quá không anh.hay là mình khoan qua lớp đất tốt khoảng 7.5m nũa anh nhỉ.mong được anh giải đáp thắc mắc.
anh ơi cho em hoi xiu nưa.la trong tiêu chuẩn có quy định độ sâu khoan thăm dò là lớn hơn 10 lần đường kính độ sâu dới mũi cọc và 6m.em thấy 10 lần đường kính như the là có lớn quá không anh.hay là mình khoan qua lớp đất tốt khoảng 7.5m nũa anh nhỉ.mong được anh giải đáp thắc mắc.
.
Mình không có kinh nghiệm trong vấn đề này nên cũng không có ý kiến cho bạn được :)
xêp dao cho lụa chon vi trí số lượng mũi khoan độ sâu mũi khoan.để tiến hành khảo sát địa chất mà ko biết làm the nào.ai có kinh nhiệm giúp mình với@@
Bạn đọc trong cuốn sách ( Nền Móng Nhà Cao Tầng của t/g Nguyễn Văn Quảng), chương đầu tiên có vấn nói về khảo sát. Nếu cần bạn gởi địa chỉ mail minh gởi cho. file lớn qua 6.3m mình up leeb diễn đàn ko đươc.
Bạn đọc trong cuốn sách ( Nền Móng Nhà Cao Tầng của t/g Nguyễn Văn Quảng), chương đầu tiên có vấn nói về khảo sát. Nếu cần bạn gởi địa chỉ mail minh gởi cho. file lớn qua 6.3m mình up leeb diễn đàn ko đươc.
MINH CÓ TÀI LIỆU NÀY RỒI.ĐỌC XONG MA CUNG BIẾT LẤY CHIỀU SÂU KHAO SÁT LA BAO NHIÊU NỮA.NẢN QUÁ
.
Nói chung mình không đồng ý với các cách trên vì không kể đến được tác dụng của giằng móng và sự làm việc đồng thời của hệ cọc.
Với công trình nhà dân, khi tải trọng ngang và nhất là tải trọng động (gió động, động đất) không được xét đến, thì việc sử dụng spring cũng là đáng tin cậy, có thể chấp nhận được, mình thường khai báo thẳng vào Etabs vì đơn giản v...
Em đã xem file Etabs của anh,và trong phần khai báo spring có Ux ,Uy = 10^9 anh có thể chỉ cho em công thức tính UX,UY được không ạ.
cảm ơn anh!
Anh Hùng cho em hỏi là khi tính đài cọc nhà dân mà anh up lên, em tính thép đài cọc dựa vào nội lực từ file etab sao em thấy thép lớp trên của đài lớn quá vậy anh. Em đưa file excel để anh xem nhé.
https://www.mediafire.com/?klidq09454no38b