Xin hỏi các bậc tiền bối là sau khi run xong etabs bài toán cần thỏa mãn các điều kiện j thì được coi là ổn định? Em xin cám ơn ạ!
.
Trên những điều mình đã làm trong thực tế:
• Kiểm soát chu kỳ trong phạm vi < 4s và < 0.8*Số tầng
• Kiểm soát không cho dao động xoắn là dạng giao động đầu tiên nếu mặt bằng có dạng chữ nhật
• Kiểm soát chuyển vị đỉnh và chuyển vị lệch tầng bé hơn cho phép
• Kiểm soát giá trị tải trọng đầu cọc xem cọc có khả năng bị nhổ (công trình bị lật), và tải trọng nhổ < khả năng chịu nhổ
.
Trên những điều mình đã làm trong thực tế:
• Kiểm soát chu kỳ trong phạm vi < 4s và < 0.8*Số tầng
• Kiểm soát không cho dao động xoắn là dạng giao động đầu tiên nếu mặt bằng có dạng chữ nhật
• Kiểm soát chuyển vị đỉnh và chuyển vị lệch tầng bé hơn cho phép
• Kiểm soát giá trị tải trọng đầu cọc xem cọc có khả năng bị nhổ (công trình bị lật), và tải trọn...
Bac cho em hỏi chút. Dạng dao động đầu tiên tức là mode 1 và mode 2 à. Nếu không thể khống chế xoắn thì mình nên làm tn để hợp lý nhất à. Thanks bác.
Bac cho em hỏi chút. Dạng dao động đầu tiên tức là mode 1 và mode 2 à. Nếu không thể khống chế xoắn thì mình nên làm tn để hợp lý nhất à. Thanks bác.
.
Dao động đầu tiên trong phân tích tổng thể 3D là MODE1,
Khi dao động xoắn xuất hiện ở Mode1, muốn khắc phục cần có phương án bố trí vách hoặc tăng kích thước dầm tại một số tầng
.
Dao động đầu tiên trong phân tích tổng thể 3D là MODE1,
Khi dao động xoắn xuất hiện ở Mode1, muốn khắc phục cần có phương án bố trí vách hoặc tăng kích thước dầm tại một số tầng
Hi bác Hùng. Theo những gì em được biết thì ngoài mode 1 còn phải chống xoắn ở mode 2 nữa vì mode1 là dao động theo phương có độ cứng ngang nhà bé còn mode 2 là theo phương còn lại (có độ cứng lớn hơn) .
Có những công trình do yêu cầu kiến trúc thì lõi cứng thang máy phải nằm ở góc chẳng hạn thì rất khó để đặt thêm vách để chống xoắn ngoài ra khi đặt thêm vách thì kiến trúc cũng hỏng hết. Đó mới là vấn đề lớn mà em rất băn khoăn.