Theo em được biết thì để tính động học công trình thì:
- Với tải trọng gió: tải trọng = tĩnh tải + hoạt tải dài hạn của công trình.
- Với tải trọng động đất thì = tĩnh tải + 1 phần hoạt tải toàn phần (hệ số hoạt tải thì được quy định rất rõ trong 375).
Và quan trọng nhât là tất cả tải trọng nói trên đều là tải trọng nói trên đều là tải trọng tiêu chuẩn.
1 vấn đề nữa khi tính động học thì nên kể tới ảnh hưởng của độ cứng của tường chèn, với hệ kết cấu khung vách và xây tường chèn thì chu kỳ dao động tính được có thể nhân với 0,8-0,85.
Trích dẫn từ a1234517
Theo em được biết thì để tính động học công trình thì: - Với tải trọng gió: tải trọng = tĩnh tải + hoạt tải dài hạn của công trình. - Với tải trọng động đất thì = tĩnh tải + 1 phần hoạt tải toàn phần (hệ số hoạt tải thì được quy định rất rõ trong 375). Và quan trọng nhât là tất cả tải trọng nói trên đều là tải trọng nói trên đều là tải trọng tiêu chuẩn. 1 vấ...
.
Dear bạn,
Về khối lượng dao động thì mình thấy bạn đề cập đến tải trọng gió với hoạt tải dai hạn là không chính xác, TCXD 229:1999 đề cập rất rõ về khối lượng tham gia dao động tại mục 3.2.4
Về khối lượng dao động để tính tải trọng động đất đã quy định trong 375 thì mọi người cũng đã đề cập rồi
Còn về mục tải trọng tiêu chuẩn, và hiệu ứng của tường chèn, nếu bạn có thể đưa ra trích dẫn để mọi người có thể tra cứu đối chiếu thì tốt hơn bạn ạ
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập