Anh Hùng cho em hỏi..tải trọng gió động và gió tĩnh mình có thể cộng lại rồi gán vào tâm khối lượng công trình như thế này được không anh?
(GDX + GTX) = GIOX
(GDY + GTY) = GIOY
Tổ hợp tải trọng của em như thế này có đúng chưa anh?
TH1 = TT + HT
TH2 = TT + GIO
TH3 = TT + 0.9HT + 0.9 GIO
Như vậy còn thiếu tổ hợp k anh?
Trích dẫn từ vinhhau32
Anh Hùng cho em hỏi..tải trọng gió động và gió tĩnh mình có thể cộng lại rồi gán vào tâm khối lượng công trình như thế này được không anh? (GDX + GTX) = GIOX (GDY + GTY) = GIOY
.
Làm như thế chỉ có thể gần đúng khi bài toán chỉ có 1 dạng dao động được xét đến khi tính toán. Nếu có nhiều hơn 1 dạng dao động thì bạn phải thực hiện bài bản:
• Khai báo các trường hợp tải trọng gió động ứng với các dạng dao động, ví dụ GDX1, GDX2
• Tạo tổ hợp căn bình phương SRSS của gió động GDX = SRSS (GDX1; GDX2)
• Sử dụng GDX để tổ hợp với các trường hợp tải trọng khác (TT, HT, GTX)
Tổ hợp căn bình phương SRSS tính như thế nào vậy anh,,,em chưa hiểu cách tính
Vậy mình phải tính gió động theo phương X, phương Y theo các dạng dao động lớn nhất ban đầu rồi mình cộng lại phải k anh?
Theo tiêu chuẩn thì tổ hợp nội lực chứ ko phải tổ hợp tải !
Anh tham khảo sách "nhà cao tầng bê tông - cốt thép" của Võ Bá Tầm trang 142 sẽ biết là tổ hợp tải trọng hay tổ hợp nội lực...
Làm việc dựa trên tiêu chuẩn chứ ko phải sách vở nhé bạn