- Theo mục 5.4.3.2.2 TCVN 9386-2012 có quy định về cấu tạo cột kháng chấn: Phải bố trí ít nhất một thanh trung gian giữa các thanh thép ở góc dọc theo mỗi mặt cột để bảo đảm tính toàn vẹn của nút dầm-cột. Do vậy mỗi cạnh của cột kháng chấn có ít nhất 3 thanh
- Trong công trình của e có quy mô không lớn (3 tầng+tum) do đó các hàng cột biên để đảm bảo kinh tế e thiết kế cột tiết diện 22x22 (cm) thì có cần phải đảm bảo theo điều khoản này không. Anh cho e xin phương án xử lý. Công trình đang tính cho vùng có động đất mạnh, cấp dẻo DCM
Em cảm ơn anh Hùng và đội ngũ KCS!
0
-Nếu các cột bạn đang xét là cấu kiện kháng chấn chính (mà nhiều khả năng là như vậy) thì bắt buộc phải áp dụng điều khoản này.
- Chỉ được miễn trừ nếu những cấu kiện được xét như cấu kiện kháng chấn phụ.
1