0
anhtu90
Anh Hùng cho e hỏi với, em đang thiết kế 1 nhà dân 5 tầng xây chen, khi tính toán móng chủ nhà không khảo sát địa chất mà chỉ bảo các nhà bên cạnh đều ép 1 đoạn cọc 20x20 dài 5m là chối cọc pep đạt 50T, khi em tính toán giả thiết sức chịu tải là 20T/cọc thì em có Pepmax=60T, Pepmin=40T.Vậy anh cho em hỏi là nếu ép 50T chối cọc ta có xác định được sức chịu tải thật của cọc không ak và trong trường hợp này thì nên làm thế nào ak.
0
Thống kê diễn dàn
Diễn dàn hiện tại có tổng cộng 6,883 bài viết trong 1,696 chủ đề
Số thành viên đã kích hoạt 10,368 (trong đó có 297 VIP Member)
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn, CongNguyen