Anh ơi cho em hỏi chút về công thức tính SCT của cọc theo công thức Nhật Bản trong hình dưới đây ạ! [attachment=1456] Em có 2 thắc mắc mong anh xem và cho em lời khuyên ạ. Thứ nhất là đơn vị nếu mình tính Ab = m2 và l = m. thì công thức trên có đơn vị cuối cùng là kN có phải không ạ. Thứ hai là sau khi tính ra kết quả cuối cùng của Rc,u thì SCT cuối cùng mình có phải chia cho hệ số an toàn FS=2,5 - 3 không ạ? Em xin cảm ơn anh!
0
Hồ Việt Hùng
. Về đơn vị thì đúng là tiêu chuẩn không có đề cập (không hiểu nổi!!!) nhưng xét về sự thống nhất trong suốt cả tiêu chuẩn thì đơn vị của Rc,u là kN Sức chịu tải tính toán được lấy theo điều 7.1.11 và 7.1.12; theo các điều này thì cần nhân và chia Rc,u cho 1 số hệ số để ra sức chịu tải tính toán; tùy thuộc điều kiện liên quan