Chào mọi người. Em là sinh viên năm cuối đang làm đồ án tốt nghiệp.
Khi lựa chọn công trình của em có 2 tháp, và khi tính ra diaphragm nằm ngoài 2 tháp này, vì vậy em thắc mắc không biết là mình khai báo tải trọng gió vào diaphragm này có ổn hay không. Mong các anh/chị hỗ trợ em.
Em cảm ơn ạ.
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Vấn đề khai báo tải trọng gió khi Diaphragm nằm ngoài công trình
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Chào em
Khi nhà có nhiều tháp thì em không được đặt chung 1 diaphragm, vì Diaphragm là giả thiết các điểm trên sàn có cùng một chuyển vị, tuy nhiên giữa 2 tháp thì không có ràng buộc này, vì 2 tháp hoàn toàn có thể chuyển vị độc lập nhau
Em xem thêm thông tin tại đây: http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1407