CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Các thông số lựa chọn cho Mô hình Plaxis

39 phản hồi 156.378 lượt xem

Đăng nhập
#3292
Chào các bạn. Hôm nay mình rất vui để mở ra chủ đề này. Một vấn đề có rất nhiều sự nhầm lẫn và tùy ý trong quá trình làm. Nên mình muốn mở ra chủ đề này để các bác cùng nhau thảo luận, tranh luận, và cuối cùng là đưa ra một thông điệp, một cái chốt cuối cùng để không ai phải nhận định cá nhân sai, cái sai mà để nó tồn tại lâu ngày đó là lỗi của anh em Engineer chúng ta. Đầu tiên, tớ xin mở khai với vấn đề về hệ số lực dính và góc ma sátdùng trong mô hình chúng ta phải dùng hệ số nào trong các hệ số sau đây Chúng ta có 2 dạng ứng xử Drained và Undrained nhưng lại có một số hệ số lực dính và góc ma sát có từ Hồ sơ địa chất c' - Lực dính thoát nước (lực dính hữu hiệu) phi ' - góc ma sát thoát nước từ thí nghiệm cắt phẳng (cố kế, thoát nước) c - lực dính phi - góc ma sát từ thí nghiệm cắt phẳng (cắt nhanh) Cuu, Phi uu từ thí nghiệm nén 3 trục không cố kết, không thoát nước Ccu, Phi cu từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước C' cu, Phi' cu từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước c', phi' từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, thoát nước Theo các cao thủ thì khi dùng cho Mô hình MC chúng ta sẽ dùng bộ tham số nào để nhập vào mô hình Plaxis
#3293

Trích dẫn từ trucvuong

Chào các bạn. Hôm nay mình rất vui để mở ra chủ đề này. Một vấn đề có rất nhiều sự nhầm lẫn và tùy ý trong quá trình làm. Nên mình muốn mở ra chủ đề này để các bác cùng nhau thảo luận, tranh luận, và cuối cùng là đưa ra một thông điệp, một cái chốt cuối cùng để không ai phải nhận định cá nhân sai, cái sai mà để nó tồn tại lâu ngày đó là lỗi của anh em Engine...

Hello trucvuong, Mình chọn các thí nghiệm sau : [quote] c' - Lực dính thoát nước (lực dính hữu hiệu) phi ' - góc ma sát thoát nước từ thí nghiệm cắt phẳng (cố kế, thoát nước) C' cu, Phi' cu từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, không thoát nước c', phi' từ thí nghiệm nén 3 trục cố kết, thoát nước [/quote] Kr,
#3294
Ở đây mình xin hỏi là chọn thông số nào là phù hợp nhất để đưa vào Plaxis cho 2 ứng xử Drained and Undrained Chỉ 1 cái đúng nhất thôi. Vì các thông số này hoàn toàn khác nhau ở các thí nghiệm
#3295

Trích dẫn từ trucvuong

Ở đây mình xin hỏi là chọn thông số nào là phù hợp nhất để đưa vào Plaxis cho 2 ứng xử Drained and Undrained Chỉ 1 cái đúng nhất thôi. Vì các thông số này hoàn toàn khác nhau ở các thí nghiệm

Vậy thì mình chọn cái cuối cùng - c' ,phi' từ thí nghiệm CD . Có điều thí nghiệm này đắt tiền và lâu nên thực tế ít được làm ,tùy dự án ,CĐT ...
#3299
nếu có số liệu của CD thì quá tốt nhưng để thực tế hơn tớ xin hỏi tiếp trường hợp thế này Hồ sơ địa chất chúng ta có c; phi như sau ++thí nghiệm cắt phẳng có thoát thoát nước full các lớp đất ++thí nghiệm cắt phẳng (cắt nhanh) cũng full ++thí nghiệm 3 trục có 4 trường hợp sau 1. một số lớp có đủ 3 thí nghiệm UU, CU, CD 2. một số lớp có 2 thí nghiệm 3. số lại chỉ có 1 thí nghiệm 4. số còn lại không có thí nghiệm 3 trục nào Vậy công trình là một hố đào sâu cần mô phỏng để thiết kế biện pháp thi công cho nó thì chúng ta sẽ sử dụng đám số liệu đó thế nào cho hợp lý?
#3300
Tớ thấy các bác cũng hay dùng 2 thí nghiệm đầu để lấy vô nhưng có vẻ tần suất sử dụng cắt nhanh có một tần suất cao hơn thì phải Vậy đâu là cách lựa chọn phù hợp trong trường hợp này. Để tiện vd mình lập 1 bảng giả định nhé Bạn sẽ chọn lựa thế nào
#3307
Trường hợp pác trucvuong nêu ra rất thực tế . Trong trường hợp này , Lớp 1+2+5+7+8+9 dùng cắt phẳng , Lớp 3+4 dùng CU và cuối cùng Lớp 6 dùng CD , với Material Type là Drained
#3310

Trích dẫn từ hiepnguyen

Trường hợp pác trucvuong nêu ra rất thực tế . Trong trường hợp này , Lớp 1+2+5+7+8+9 dùng cắt phẳng , Lớp 3+4 dùng CU và cuối cùng Lớp 6 dùng CD , với Material Type là Drained

Ok! Cái tôi muốn nói bác đã nói hết rồi! Thannks Vấn đề chỉ đơn giản có thế Chỉ một chút xíu là điều chỉnh đó là thuộc tính Drained hay Undrained nó lại không phụ thuộc vào số liệu loại thí nghiệm mà mình chọn Mà nó phụ thuộc vào loại đất, vào thời gian thi công và hệ số thấm thì đúng hơn Rồi ok! Các bác có cao kiến hay phản bác gì vấn đề c, phi đầu vào của Plaxis chưa nào. Nếu có cao kiến hay tranh luận gì nữa xin nêu ra. Nếu không tôi xin đi tiếp tới hệ số Possion (v) cho các vật liệu sau trong Plaxis Betong - tường, móng, sàn, Capling Beam Soil - Cát - Sét Thép - Shoring, Waller beam, Kingpost, Bracing Beam ...
#3323
Continue đi bác :) Dường như chỉ có 02 ta solo thôi nhỉ ^^ Ít người quan tâm :) Mình có vài góp ý nhỏ về v : Với vật liệu beton và thép thì lấy bình thường (0,2 - 0,3) như SBVL Với vật liệu đất thì vu=0.495 và v'<0.35 . Chính xác thì vu=0.5 ,nhưng do phương trình bị suy biến nên lấy vu=0.495 như Plaxis họ recommend , thật ra thì có thể nhập bất kỳ , trong quá trình phân tích tính toán thì cái vu này sẽ tự động tăng dần cho đến 0.495 .
#3325

Trích dẫn từ hiepnguyen

Continue đi bác :) Dường như chỉ có 02 ta solo thôi nhỉ ^^ Ít người quan tâm :) Mình có vài góp ý nhỏ về v : Với vật liệu beton và thép thì lấy bình thường (0,2 - 0,3) như SBVL Với vật liệu đất thì vu=0.495 và v'<0.35 . Chính xác thì vu=0.5 ,nhưng do phương trình bị suy biến nên lấy vu=0.495 như Plaxis họ recommend , thật ra thì có thể nhập bất kỳ , trong qu...

Câu trả lời cho vấn để này gần như bạn nói Nhưng cần cụ thể hơn với v' của đất chứ không thể nhập đại được Vu thì không phải bàn cãi rồi. v' theo mình thường làm Demo là v'=0.3 cho sét và v'=0.35 cho cát