Trích dẫn từ kcsthatnghiep
Tôi xin bổ sung chút ít: - Đôi khi nó lại dao động theo phương xiên, tức chẳng phải là dao động theo phương X, cũng chẳng phải là theo phương Y (dao động thẳng không phải là xoắn): lúc này UX và UY (building modes) chênh nhau không nhiều, %UX và %UY (Modal participating mass ratios) chênh nhau không nhiều. - Từ không nhiều ở trên được đánh giá thông qua %RZ...
CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Tính toán lực cắt đáy và tổ hợp để khai báo tải trọng động đất vao Etabs.
Đăng nhập
Đăng nhập để viết phản hồi.
Dạ, em cảm ơn ý kiến của anh.
Của em thì mode 2 xoắn, trong quy định có nói là "Tất cả các dạng dao động có khối lượng hữu hiệu >5% tổng KL kết cấu" thì thầy bảo em là bỏ qua cái dao động xoắn và em xét tất cả các dao động có khối lượng hữu hiệu >5% tổng KL kết cấu để phân tích phổ phản ứng liệu đã ổn chưa. Anh xem giùm em trong ảnh ạ, những ô màu xanh da trời là ô em chọn để tính. Mong các anh giúp đỡ!
Ở đây tôi chỉ đánh giá về mặt làm đúng theo tiêu chuẩn: Căn cứ [khoản (3) và khoản (4), mục 4.3.3.3.1 , TCVN 9386 : 2012] , bạn làm như vậy là ok, nó thỏa mãn điều kiện thứ 2 của khoản (3).
Kể bạn làm thêm một file Etabs phân tích phẳng, rồi so sánh lực động đất tính được với khi phân tích không gian xem thế nào?
Trích dẫn từ kcsthatnghiep
Kể bạn làm thêm một file Etabs phân tích phẳng, rồi so sánh lực động đất tính được với khi phân tích không gian xem thế nào?
Dạ, nay mới làm đồ án tính động đất nên có gì băn khoăn đã được các anh chị giúp đỡ, em cảm ơn anh. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển để mọi người có thể cùng nhau trao đổi trau dồi kiến thức, giúp các bạn vững tin khi ra đời ạ!
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập