CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Nội lực etabs nhỏ ( nhà 5 tầng )
Trích dẫn từ aliboy9x
Mấy a kiểm tra hộ e xem e có mô hình sai cái nào ko mà sao momen rất nhỏ @@!, tính thép dầm mà chưa được 200mm2 nữa @@! Đây là mô hình của e ạ
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
Mình đã xem qua file của bạn và thấy nội lực tương đối bình thường; bằng chứng là phản lực ở chân cột xấp xỉ với giá trị tính nhẩm (diện tích chịu tải của cột * số tầng * 1T/m2) Việc tính toán cốt thép thì bạn cần khai báo cụ thể hơn về thông số vật liệu
Trích dẫn từ aliboy9x
Cảm ơn a ạ, a có thể cho e hỏi là khi e tính thép cột theo lệch tâm xiên, thì thép cột trên tầng 5 ( 200x300) nó lại lớn hơn thép cột tầng 3 (250x400) vậy thì là bất bình thường hay là bình thường vậy a, e nghĩ là thép tầng trên phải nhỏ hơn tầng dưới...
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
Bạn xem thêm tại đây nhé: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/tai-sao-dien-tich-cot-thep-cot-tang-mai-lai-lon-hon-o-cac-tang-khac-
Trích dẫn từ aliboy9x
CÒn 1 chỗ nữa e thắc mắc là sao cái mô hình của e, có 1 cái cột ở giữa khung ( e đang tính khung E, tương tự khung A B C D F cột này cũng thế ạ) thì ko có M33 do các trường hợp tĩnh tải, hoạt tải, gió y và gió yy, chỉ có mỗi M33 do gió X và XX gây ra, a có thể cho e ý kiến về trường hợp này ko ạ, e đã kiểm tra lại tải đầy đủ hết a à. Có gì hỏi sai mong a bỏ...
Trích dẫn từ Hồ Việt Hùng
. Bạn có thể kiểm tra M22 chắc sẽ có giá trị; như bạn thấy thì mô hình của bạn đối xứng tuyệt đối theo 1 trục nên có thể M22 hoặc M33 sẽ = 0 đối với cột; nếu M33 = 0 thì M22 sẽ # 0
Viết phản hồi
Đăng nhập để tham gia thảo luận.
Đăng nhập